Сообщение Константин Малютин » 06 фев 2017, 12:02

Привет всем!!Друзья нужен ваш совет. Живу в многоквартирном доме (мечтам о своем доме видно еще долго не сбыться). Так вот, неделю назад прочищали нам вент.шахту (живем на 1 этаже 4х этажного дома). прочистили так, что теперь в вентиляционном отверстии в сан.узле (туалет) видно и слышно все, что происходит в соседней квартире. Все наши разговоры, каждый наш шаг слышен, так же как и от соседей, нам все слышно. Как будто и нет соседей, а живем в одной квартире.
Решил сделать вент. канал из ванной в сан.узел (объединенный, так как в ванной комнате вент.шахта оказалась не рабочей, и сверху залита бетоном, еще со времен постройки дома) канализационной трубой, диаметром 100 (жесткая конструкция, бюджетный вариант). А уже с сан.узла вывести вент.канал в вент.шахту. Так вот вопрос в следующем, как мне и что мне сделать чтобы не слышать соседей, и чтобы они нас соответственно тоже не слышали? Спасет ли нас обратный клапан и вытяжной диффузор?
Вложения
а.jpg
а.jpg (24.93 КБ) 565 просмотров
аа.jpg
аа.jpg (12.87 КБ) 565 просмотров

T_Vlad
Консультант
Сообщения: 2658
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 09:39
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Спасет ли нас обратный клапан и вытяжной диффузор?

Сообщение T_Vlad » 06 фев 2017, 12:07

Не пойму... если это реклама, то не понятно чего, а если это вопрос, то тем более не понятно, как то, что на нижней картинке можно врезать в вентканал и как это может осуществить звукоизоляцию?????

Аватара пользователя
Root
Специалист
Сообщения: 557
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 19:11
Город: Нижний
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 14 раз
Контактная информация:

Спасет ли нас обратный клапан и вытяжной диффузор?

Сообщение Root » 19 мар 2017, 16:22

Они вам, походу, перегородку между вентиляционными каналами пробили в ходе прочистки. Видать сделано было кое как, и рассыпалось при первой же возможности. Клапаны может и снизят шумы от соседей, но жить с дырой в стене... Вскрывать стену и восстанавливать вентиляционный канал вижу самым разумным вариантом.


Тема поднималась пользователем Anonymous 19 мар 2017, 16:22.
За это сообщение автора Root поблагодарил:
fayaaaa (18 фев 2017, 20:57)

Быстрый ответ


В целях предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами, решите предлагаемое задание.
Смайлики
:-) :cry: :oops: == :D :hi_hi_hi: br :du_ma_et: :men: :-( :ki_ss: :ny_tik: ::yaz-yk: :nez-nayu: :sh_ok: :a_g_a: :ze_va_et: :dan_ser: :ne_ne_ne: :co_ol:
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей